主题:S7400软冗余问题
我们公司一项目为了省钱,应该做的硬冗余改成软冗余,程序的结构是欧洲的老外做的,属于那种所谓的标准化,DB块非常多.现在的情况是冗余一般只坚持几个小时后就不行了.我们分析的结果可能是同步的数据两太大了.如果要是把程序改了的话,工作量将非常大.跟西门子的技术支持联系过好几次也解决不了.不知道大家有何高见?
哈哈
|
|
凌波微步 奇侠 经验值:8842 发帖数:2715 精华帖:72 |
楼
主题:回复:S7400软冗余问题
用软冗余不如不用!
个人分析,如果不适用硬冗余,那说明工艺要求不严格,停机不至于影响很大!那就不如不用冗余! 一旦要是觉得停机影响很大的场合,哪么必然硬冗余才是首选! 个人觉得,使用软冗余要不就是浪费精力和金钱!要不就是对安全保护不够严格! 我也曾做过软冗余,不过是在净水厂项目中。一个净水厂根本就没有必要使用冗余系统! 不知楼主的项目用在什么场合!
不以物喜,不以己悲;
达则兼济天下,穷则独善其身。
|