主题:6ra70之F068
控制回路上电即显示F068请教各位高手,请回复.
kdrjl
至圣

经验值:146144
发帖数:36656
精华帖:451
    2004-02-03 10:44:14
精华帖  主题:回复:6ra70之F068
以上各位看来都遇到信号噪声的问题了,提到在端子口处并电容的问题,这确实是个很好的措施,但是很罗嗦甚至很棘手,因为在装置的输入端子处并没有预留的位置,通道少了倒是无所谓,通道多了可就是麻烦事。
我也经常遇到此类问题,但是,我发现并电容与接地、屏蔽都能有效的抑制信号噪声,如果将接地与屏蔽处理好,端口并电容的“招儿”可以不用。接地与屏蔽可是有“学问”的,不是随便的一接就行了,要熟读西门子的“EMC准则”,溶化在血液里,因为它具有普遍的指导意义,并不仅仅是专门为西门子产品而制定的。