| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
十一月九号 侠士 经验值:1229 发帖数:766 精华帖:4 |
楼主
主题:如何判断CPU已断电,从而作为置位SM31.7的条件???
请教各位高手:
在编写掉电保持程序过程中,用什么作为CPU现已掉电的条件,从而将SM31.7置位??? 备注:不在系统块中设置。
工控——这是一条不归路啊
|
|
芳季 至圣 经验值:72108 发帖数:15503 精华帖:101 |
楼
主题:回复:如何判断CPU已断电,从而作为置位SM31.7的条件???
用220V的电压控制一个MY4。然后再用常闭点接通PLC。
当断电的时候,MY4肯定比PLC先停电。然后PLC利用直流电源的剩余能量执行保存。 我是这样用的。用起来没问题。保存良好。 |