主题:Fix+s_7+cp5611+s7-300的组态方法
配置:Fix+s_7+cp5611+s7-300
请问:s7-300和fix通信。。。具体的步骤是什么呀。。。。急。。。谢谢!!!
Streven.Auto.Man
|
|
东方红一红 版主 经验值:16855 发帖数:6779 精华帖:50 |
楼
主题:回复:请各路大侠帮帮忙
对SIMATIC NET V6。0而言,主要步骤如下:
1、建立STEP7 工程; 2、插入S7-300站,完成硬件配置。存盘。 3、建立PC STATION,插入APPLICATION和CP5611;存盘。 4、进入“Configure Network”,定义通讯连接,编译存盘。 5、下载S7-300配置。 4、进入/SIMATIC/SIMATIC NET/SETTINGS/CONFIGURATION CONSOLE,在module/general中将cp5611配置成“configured mode”,并切记此处的INDEX应该与STEP7中HW配置一致。 5、下载PC STATION配置 6、将通讯连接的组态信息填写到FIX的相关组态中。
知其道,用其妙!
|
|
东方红一红 版主 经验值:16855 发帖数:6779 精华帖:50 |
楼
主题:回复:请各路大侠帮帮忙
实质上是,SIMATIC NET通过CP实现与下位机CPU的通讯,然后再通过标准接口与外界交换数据。SCADA软件就是通过SIMATIC NET的标准接口与SIEMENS的PLC交换数据的。所以组态时必须定义PC STATION、PC站所用CP卡、PLC站的组成、通讯口及网络协议,并且还必须建立相应的连接。PC组态内容的下载实际是将组态的数据库与CP卡相连。组态的下载必须包括PLC站和PC站两部分。由于CP在SCADA与PLC的通讯已经不是PG,所以要配为“CONFIGURED MODE”。
只要软件所用协议一样,组态的过程和要领也一样。与产品无关。