16平方不总是满负荷.25平方满负荷.200米以内应该没问题.
你的朋友
|
|
kdrjl 至圣 经验值:146145 发帖数:36656 精华帖:451 |
楼
主题:回复:回复精华:请问:30千瓦的电机配几平方的线?
对于工程中电缆截面的选型并不是很复杂的问题,但是选择的方法必须要遵循正确的原则,否则还是不得要领。
本楼的许多网友都发表了自己的见解,其中csca1说的很对,原则是这样的。而有的网友提出了xA/1平方或xA/1kW的经验公式来了,对于有一定使用经验的工程师来说,也许这种经验公式是可以参考的,对于初学乍练的新手来说,可能就是一个误导。 凡是了解电缆截面选型的工程师们,都知道这样一个常识(不论哪家的电缆产品),不同的电缆截面有不同的载流量指标,这在各生产厂家的产品样本上可以查到。也就是说,对应不同的电缆截面有自己特定的载流量(允许通过的电流),10平方截面的电缆允许长期连续通过的电流与90平方截面电缆的,如果用xA/1平方计算是不一样的。你会发现10平方截面的电缆xA/1平方比90平方截面的电缆xA/1平方大得多。这是为什么呢?其实就是考虑散热。截面越小,散热越好,xA/1平方比越大,反之亦然。 正确的选线原则是:将所需的长期工作电流指标与所选电缆的截面允许载流量指标匹配。这才是具有普遍意义的选线原则。这里所说的匹配包含了工程裕量、各种其他的综合因素。
我是你的朋友
|
|
言小三 新手 经验值:18 发帖数:8 精华帖:1 |
楼
主题:回复:回复精华:请问:30千瓦的电机配几平方的线?
以下是一些铜芯导线在40℃环境下的额定载流
先声明,本人在电力行业工作,就是按这样选的. 导线截面(平方mm) 载流量(A) 1 15 1.5 18 2.5 25 4 33 6 43 10 59 16 83 25 109 35 134 50 170 |