 回复:求助:840D外接的PLC输出模块在设备运行时突然输出全灭,2-3秒后又自行恢复

返回主题列表
作者 主题
向超阳
游民

经验值:66
发帖数:20
精华帖:1
楼主    2008-12-19 17:10:41
主题:求助:840D外接的PLC输出模块在设备运行时突然输出全灭,2-3秒后又自行恢复
求助:840D外接的PLC输出模块在设备运行时突然输出全灭(输出信号全部丢失,输出信号等全灭),2-3秒后又自行恢复。怀疑是通讯问题,但是问题出现时IM接口模块上SF,PF均无报警,NCK上指示也都正常;通讯电缆也多次检查过,但是问题依旧。难道是NCK的问题?急盼高手执教!
相信自己,一切皆有可能。
向超阳
游民

经验值:66
发帖数:20
精华帖:1
    2008-12-22 13:49:10
精华帖  主题:回复:求助:840D外接的PLC输出模块在设备运行时突然输出全灭,2-3秒后又自行恢复
谢谢各位。问题解决,是DO模块24V电源回路上的一个保险管接触不好,虚接了。再次感谢。