| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
向超阳 游民 经验值:66 发帖数:20 精华帖:1 |
楼主
主题:求助:840D外接的PLC输出模块在设备运行时突然输出全灭,2-3秒后又自行恢复
求助:840D外接的PLC输出模块在设备运行时突然输出全灭(输出信号全部丢失,输出信号等全灭),2-3秒后又自行恢复。怀疑是通讯问题,但是问题出现时IM接口模块上SF,PF均无报警,NCK上指示也都正常;通讯电缆也多次检查过,但是问题依旧。难道是NCK的问题?急盼高手执教!
相信自己,一切皆有可能。
|
|
向超阳 游民 经验值:66 发帖数:20 精华帖:1 |
楼
主题:回复:求助:840D外接的PLC输出模块在设备运行时突然输出全灭,2-3秒后又自行恢复
谢谢各位。问题解决,是DO模块24V电源回路上的一个保险管接触不好,虚接了。再次感谢。
相信自己,一切皆有可能。
|