主题:关于电流限幅请教各位大侠
我单位用的6ra70,在p100中设置电流值为985 安,在p171,p172中设置的值为44%才对应输出限幅为985左右(用眼看),不知是什么原因?三台装置都是如此。谢谢指教了。
kdrjl
至圣

经验值:146144
发帖数:36656
精华帖:451
    2004-02-06 22:02:58
精华帖  主题:回复:关于电流限幅请教各位大侠
东台沟:狡猾!既然是朋友,告诉我你的地址和单位嘛。嘻嘻。
你说得对,限制电流要用P603、P604,或者P171/172是一样的。他们都是限制电流的两个因子。
有一点疑问,你的装置好像有“猫腻”,因为电流限幅=P603*P171(反向限幅省略)。而这两个因数的工厂设置都是100%。所以,如果你的P100输入的是电机额定电流,应该可以做到基本准确限制,不会差太远的,你的问题是不是电流检测出了偏差?或者是改装(扩容)的?