| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
辛巴001 游侠 经验值:366 发帖数:80 精华帖:0 |
楼主
主题:模拟运行p372=1有什么意义?
模拟运行p372=1有什么意义?还有通过pmu能合闸,但无法通过pmu给速度,这是咋回事啊?
SSS
|
|
老Z 游侠 经验值:414 发帖数:148 精华帖:26 |
楼
主题:回复:模拟运行p372=1有什么意义?
应该说这是一种检测功能。在直流母线上接上DC24V,注意这个直流电源的容量要稍微大一点,然后将三个灯泡按星型接法联接,三根线接在变频器的三个输出端,在PMU上进行操作。此时可以看见三个灯泡轮流点亮,顺序与给定的极性相关。
这个功能常用来检查变频器的主回路工作正常与否,或者是更换主回路元件后进行功能检查。 很好用,很有效! |