技术论坛

 回复:急!!!!!!!S7-400 Work Memory空间问题????????

返回主题列表
作者 主题
xiaojing
游民

经验值:93
发帖数:70
精华帖:0
楼主    2004-02-07 13:22:35
主题:急!!!!!!!S7-400 Work Memory空间问题????????
S7-400 Work Memory空间问题 ,使用的cpu是412-2,其Work Memory Code 的最大容量是90000Byte,Work Memory Data的最大容量是77824Byte,可是我的程序所需要的Work Memory Code 大概又110000Byte,查看了S7-400的说明书,CPU412-2的Work Memory Code 最大为72K,Work Memory Data最大为72K,请问各位大虾除了不换CPU的情况,请问还有什么好的办法来解决?????????????????????
ddd
东方红一红
版主

经验值:16855
发帖数:6779
精华帖:50
    2004-02-09 17:17:32
精华帖  主题:回复:急!!!!!!!S7-400 Work Memory空间问题????????
work memory 只有H系统的能够扩展,其他CPU没有可能。
变法:
1、更换CPU;
2、改变程序结构,比如减少嵌套层次,有可能。