楼主    2009-01-06 19:00:54
主题:请教关于S7-300用modbus通信组网的问题
更新问题:现在为某系统(为modbus通信方式)加一个状态监测子系统,该系统用S7-300做总站,下连接若干S7-200构成的分站。为了和原有系统进行modbus通信,新加的这个状态监测子系统的网络要怎样配置呢?如果子系统也使用modbus通信方式,那300上的cp341插入从站硬件狗的话能将数据读取和写入200吗?
在做一个工程,原有系统使用的modbus通信。现在要扩展一些新的功能。

在新加的站内使用s7-300做主站,s7-200做分站,按要求需要使用modbus通信方式。那么在这样的情况下通过在s7-300CPU上加CP341和硬件狗来实现通信。300和200之间也适用modbus

问题是:新增300总站如何使用modbus协议和原有主系统通信?因为modbus协议只能有一个主站,从站间又不能通信。那么通信时原系统肯定是主站,新加系统的300cpu只能做从站了吧?这样的话300上使用的硬件狗应该是主站硬件狗还是从站硬件狗?如果使用从站硬件狗的话,s7-300 主站又如何与s7-200分站通信呢?
或者有其他方法可以实现?按要求一定要使用modbus。赐教了。谢谢大家了

可以加qq与我讨论14859311。请注明是这个论坛的
四书五经
侠圣

经验值:3667
发帖数:762
精华帖:58
    2009-01-10 21:52:38
精华帖  主题:回复:请教关于S7-300用modbus通信组网的问题
我看了一下那个软件的手册,这个软件提供了一个函数库,这个函数库支持MODBUS/TCP SERVER 和 MODBUS/TCP CLIENT 。其实它最终就是调用FC5,FC6进行tcp通讯。