楼主    2009-02-02 15:45:37
主题:请教805SM系统问题(S5 PLC)
各位,我们单位使用的一台WERA机床,用的是805SM系统。有一段时间没有使用发现开机后显示1 Battery alarm 3 plc stop 报警,后来发现电池有问题,带电更换电池后,仍然有PLC STOP 报警,现在不能确定PLC程序是否有问题,我们想用S5软件实现PLC程序的上传和下载,发现在选择由off line 到 on line 的过程中一会就显示PC OUTTIME ,无法实现通讯。(而用同一台PC机和同一根数据线却可以在PCIN中实现加工程序的上传和下载)不知道为什么,请各位用过805SM 或者S5的高人给点建议,谢谢!
gm
奇侠

经验值:7104
发帖数:1462
精华帖:9
    2009-02-03 00:04:33
精华帖  主题:回复:请教805SM系统问题(S5 PLC)
应该是参数设置不对:可以参考以下试一试5010=00000100 5011=11000111
5012=00000000 5013=11000111
5014=00000000 5015=00000000
5016=00101000 5017=00000000