主题:一天的调试记录(417H+双1613+双CP443+ABB PA仪表) 精华帖 
昨天接到一个客户的电话,说从我们公司购买的400系统通讯调试有问题,一大早就赶到江宁,一看柜内的系统,很强悍啊,417H+双CP443+双1613,上位机用的是IFIX,采用OPC方式和417H通讯。客户说CPU切换时,IFIX不能正常切换。打开STEP7 NETPRO,PC STATION居然没建立冗余连接,只建立了普通S7连接,删除S7连接,建入冗余连接,选中连接对象417H,点确定,报错,说没有可用资源。打工一块443网卡属性,居然没选上ISO协议。再看另一个CPU的网卡也没有选上,再打开另一块,已先中ISO,就没看另一个CPU的。建立冗余连接正常,但拨掉一个网卡的网线后,通讯不正常。以前也没有用过两块1613卡,就想是不是要建立两个冗余连接,建立之后还是不行。后来想,REDCONNECT应该可以自动管理两块1613卡的,但打开冗余连接的属性,看接口列表里只有一块1613和两个CP443建立了连接。为什么另一块网卡不能自动建立连接呢?一通查,最后查到一个CPU的443没有选中ISO属性,选中后,果然接口列表里有4条连接路径了。两个1613分别对应了两个CP443。这样不管拨那个网卡的网线都可以正常通讯了。这说明REDCONNECT可以管理多个CP1613的连接,但好象最多只能管理2块1613。
ABB仪表通过LINK和COUPLER连接到冗余系统上。仪表的缺省地址是125,我们首先通过CP5512和PDM修改了压力表的PA地址,找5512费了很大的事,后来在手册上看到在仪表铭牌后有一个按钮,可以直接把地址设为32。呵呵,看来手册还是很重要!在硬件组态中组态后,在组态中可以双击仪表通过路由读取和写入仪表的参数,也可以看到实时测量值和温度值。但用PLC去读,总时读不出来,想了很多方法,最后,最后换了一个GSD文件就可以了。有点搞不懂!后来看了一下,开始时用的GSD是12M的,可能是这个原因!