技术论坛

 回复:mass6000 PA 输入字段怎么找不到密度输入?

返回主题列表
作者 主题
崩溃
侠客

经验值:848
发帖数:166
精华帖:13
楼主    2009-02-06 09:37:19
主题:mass6000 PA 输入字段怎么找不到密度输入?
我在step7硬件组态的位置插入了MASS6000 PA Profile 2.zip的GSD文件,但是拖入dp总线上时发现仅有mass flow,totalizer 1,totalizer 2/Batch这3个字段,请问如何同时输入密度?
跋山涉水,爬梯钻洞
崩溃
侠客

经验值:848
发帖数:166
精华帖:13
    2009-02-10 17:17:25
精华帖  主题:回复:mass6000 PA 输入字段怎么找不到密度输入?
问清楚了,下载正确的GSD文件后,在step7组态画面下,pa总线上mas6000虚拟插槽不用的用empty_module表示,若想启用,则把当前的"empty_module"delete掉,再拖入比如密度等变量。
跋山涉水,爬梯钻洞