| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
崩溃 侠客 经验值:848 发帖数:166 精华帖:13 |
楼主
主题:mass6000 PA 输入字段怎么找不到密度输入?
我在step7硬件组态的位置插入了MASS6000 PA Profile 2.zip的GSD文件,但是拖入dp总线上时发现仅有mass flow,totalizer 1,totalizer 2/Batch这3个字段,请问如何同时输入密度?
跋山涉水,爬梯钻洞
|
|
崩溃 侠客 经验值:848 发帖数:166 精华帖:13 |
楼
主题:回复:mass6000 PA 输入字段怎么找不到密度输入?
问清楚了,下载正确的GSD文件后,在step7组态画面下,pa总线上mas6000虚拟插槽不用的用empty_module表示,若想启用,则把当前的"empty_module"delete掉,再拖入比如密度等变量。
跋山涉水,爬梯钻洞
|