技术论坛

 回复:MM430在PI参数设置不当时会自动降频停机

返回主题列表
作者 主题
jzj
游侠

经验值:356
发帖数:118
精华帖:1
楼主    2009-02-16 17:45:52
主题:MM430在PI参数设置不当时会自动降频停机
在PI参数设置时,如P=0.5,I=0.05;变频器从0HZ运行到35HZ时,反馈值=设定值,变频器猝然从35HZ下降到0HZ.而变频器没有显示故障代码,USS通信也中断。不知这是什么原因。电话咨询西门子技术支持,讲把I=0.05通过到I=0.15;但是故障依然存在。
jzj
游侠

经验值:356
发帖数:118
精华帖:1
    2009-02-22 10:57:20
精华帖  主题:回复:MM430在PI参数设置不当时会自动降频停机
问题找到!因为程序错误。程序中的一条有关定时切换的程序有错误,会造成USS的控制指令自动停机。建议同志们在编辑程序后,还是要打印出来校对!
您收到0封站内信:
×
×