| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
jzj 游侠 经验值:356 发帖数:118 精华帖:1 |
楼主
主题:MM430在PI参数设置不当时会自动降频停机
在PI参数设置时,如P=0.5,I=0.05;变频器从0HZ运行到35HZ时,反馈值=设定值,变频器猝然从35HZ下降到0HZ.而变频器没有显示故障代码,USS通信也中断。不知这是什么原因。电话咨询西门子技术支持,讲把I=0.05通过到I=0.15;但是故障依然存在。
|
|
jzj 游侠 经验值:356 发帖数:118 精华帖:1 |
楼
主题:回复:MM430在PI参数设置不当时会自动降频停机
问题找到!因为程序错误。程序中的一条有关定时切换的程序有错误,会造成USS的控制指令自动停机。建议同志们在编辑程序后,还是要打印出来校对!
|