技术论坛

 回复:s7 200 EM277如何同S7300共同组态到同一个Profibus网络,能详细说明Step7配置过程吗

返回主题列表
作者 主题
wincc_ipc
游士

经验值:288
发帖数:256
精华帖:2
楼主    2004-02-12 16:24:14
主题:s7 200 EM277如何同S7300共同组态到同一个Profibus网络,能详细说明Step7配置过程吗
东方红一红
版主

经验值:16855
发帖数:6779
精华帖:50
    2004-02-17 17:51:17
精华帖  主题:回复:s7 200 EM277如何同S7300共同组态到同一个Profibus网络,能详细说明Step7配置过程吗
以315-2为例,步骤如下:
1、建立S7-300站,完成硬件配置;
2、针对CPU的DP口,ADD MASTER SYSTEM,新建一个PROFIBUS网段,选中后确认退出。
3、光标点击网段标记“铁道线”,在硬件目录“PROFIBUS-DP”中找到EM277,插入EM277从站。
4、选种前面建立的EM277从站,点选第一个EM277机架SLOT,建立数据交换区,最后定义S7-200中数据交换区V内存的地址。
5、下载硬件配置。
6、根据硬件配置建立物理连接。
知其道,用其妙!