主题:在S7-200中样本中,电源特性中,关于保持时间(掉电)是什么含义?
在样本中,S7-200电源特性保持时间(掉电),20/80ms,120/240V AC时,是什么含义?
Laohuai
至圣

经验值:17241
发帖数:6044
精华帖:18
    2009-02-24 20:14:46
精华帖  主题:回复:在S7-200中样本中,电源特性中,关于保持时间(掉电)是什么含义?
如果CPU的交流电源停电时间小于20/80ms,那么对于CPU,就是没停电。
不难看出来,最小时间是20ms,电压越高保持时间越长,最长时间是80ms

我们可以利用这个时间来做电源切换,可以向CPU提供2路电源,通过继电器来切换,当1路电源消失后,另一路电源迅速带上,看看这个图就明白了.



当二路电源有电时,J1常开点闭合,CPU用二路电源,当二路电源消失时,J1常闭点闭合,CPU用一路电源。