主题:在S7-200中样本中,电源特性中,关于保持时间(掉电)是什么含义?
在样本中,S7-200电源特性保持时间(掉电),20/80ms,120/240V AC时,是什么含义?
|
|
Laohuai 至圣 经验值:17241 发帖数:6044 精华帖:18 |
楼
主题:回复:在S7-200中样本中,电源特性中,关于保持时间(掉电)是什么含义?
如果CPU的交流电源停电时间小于20/80ms,那么对于CPU,就是没停电。