合 奇侠 经验值:6044 发帖数:3917 精华帖:20 |
楼主
主题:技术专题探讨-Profibus网络器件使用探讨及注意事项
通信,是现代工程实践中频繁涉及的话题,每一位自动化工程师都或多或少具备工程通信方面的经验。而在西门子通信解决方案中,相信大家最为熟悉的就是Profibus通信了。
今天,特别为大家开设这样一个话题,就是想交流一下Profibus总线及其网络器件的使用经验,比如CP5613/CP5611、Profibus接头、有源终端电阻、RS485中继器、OLM以及诊断中继器等。欢迎有经验或有兴趣的朋友提出自己的见解,借此机会澄清这些设备的使用条件和使用方法。 在此期间,正面临此工程需要的朋友,也可以讲述一下您的需求,大家群策群力帮您规划出布线安装及网络器件使用方案,并且可以提醒一些注意事项; 对于拥有成功或失败经验的朋友,也可以分享您的案例,将成为大家学习的重要参考,也可以一起看一下是否还有优化空间。 总之,希望通过此次集中交流,帮助大家加深对Profibus总线及其网络器件的了解,能够在今后的工程实践中更顺利的使用Profibus网络。 计划此帖开至3月24日,咱们鼓励一切积极分享、热心帮助他人的朋友,除了最后整理出Profibus的一些网络器件使用说明及注意事项,还将奖励所有参与讨论的朋友,积分和金币加倍,还准备了专门的小礼品。 预祝大家交流愉快,有所收获! |
|
凌波微步 奇侠 经验值:8842 发帖数:2715 精华帖:72 |
楼
主题:回复:技术专题探讨-Profibus网络器件使用探讨及注意事项
PROFIBUS大家使用的都很多,而且相对来说也不难,因此使用方法我也不就不提及了,从坛主所提示的设计的相应配件中选出我使用过的设备,阐述一下使用经验和心得:CP5611、Profibus接头、有源终端电阻、OLM
1.用的最多的,而且不可或缺的当然是PROFIBUS接头;接头的装配,使用其实也很简单,最重要的褪侵斩说缱鐿N,OFF的选择,这个我想不用多说,大家都晓得了;我想应该注意几点: A.接头的型号:因其出线角度不一样,使用的地方也有区别;虽然最终都可以使用,但选择的时候如果能够注意的话,会给使用带来很大的方便; B.DP头进线,出线需要注意:对于终端的进线显然要将终端电阻接入到网络中,因此必须接到进线端口;中间端的DP接线的端口虽然无关紧要,但最好还是按照进出之分,这样有利于走线方便; C.DP头安装螺丝不易拧的太紧:因现场环境可能温差较大,拧的太紧会导致DP头与接口之间的螺丝脱扣,原则上只要能够保证接触良好就行; D.因DP头种类不同,有些老型号的DP头里接线是靠螺丝固定的,因其螺丝很小,最好准备小口的螺丝刀;当然新型号的都是压接式固定方式,不需要此工具,但要记住,最好不要将红绿双绞线剥皮; E.DP剥线工具最好使用西门子的;这样剥出的线的尺寸合适,DP头的压接也规矩,避免因接触不良导致通讯问题; 综上所诉:其实废话比较多,按照规范做就不会有如上问题了。 2.有源终端:使用的较少,只接触过一次;但需要提醒在使用的时候一定要保证电源负端M与系统同电位,否则通讯会有问题的; 3.OLM:DP与光纤转换器。这个设备的使用起来也很容易;但安装需要注意:国内的35MM导轨因其质量层次不一,故在安装OLM时要选择那种深槽式的导轨;否则浅槽式的导轨安装在背板上以后,与背板的间隙太小,OLM安装不上,比较讨厌;且安装时候,不可用蛮力,因OLM不是金属材质,碰到寒冷的冬天的话,易损坏;想想西门子设计的东西也不能那么不人性化的; 最后提醒下PROFIBUS电缆的装备注意:国内好多DP线接线后,屏蔽层都不选择接地;而老外这方面做的就比国内严格,都吧屏蔽层严格接地;个人觉得这是个非常好的习惯,可以减少因地而带来的通讯故障问题;但注意所有的屏蔽地一定要共用一个地,否则出线压差,可会电人,损设备哦~~~ 管理员注:本帖已被纳入此次探讨总线连接电缆敷设总结篇,请点此详阅
不以物喜,不以己悲;
达则兼济天下,穷则独善其身。
|
|
eaglesky 侠圣 经验值:2989 发帖数:660 精华帖:22 |
楼
主题:回复:技术专题探讨-Profibus网络器件使用探讨及注意事项
CP5613相比CP5611,前者的有硬件处理器,处理能力更强,可以带更多的负载,套用一句话,就是前者是硬卡,后者是软卡。我只用过一次CP5613,当时用的STEP7忘了是5.2还是5.3来着,用的时候有一个问题就是STEP7中没有5613的驱动,需要通过随卡带的SIMATIC NET光盘以安装CP5613在windows系统中的硬件驱动。现在的STEP7 5.4不清楚是否有集成进去。
DP头:用的最多了,个人观点就是接线虽然简单,但是一定要规规矩矩的去做,不可毛躁,这地方出点问题,查故障时非常费时间。新的DP头还没用过,从老的DP头来说,需要注意的是一定要注意屏蔽层和DP头内金属片的良好接触,同时要要注意不要有多于的“毛刺”接触到里面的线路板上。进、出线的顺序最好按照规矩接,当然还要注意终端电阻的选择开关。 说到这个还想起一个朋友遇到的问题,网络不通,找不到问题,各接头的终端电阻位置也对,最后终于找到问题所在:现场的人曾拆开过一个DP头,把终端电阻的开关掉了,又不懂,结果装的时候装反了。。。 OLM,遇到的问题就是需要考虑光纤的多模和单模的问题。。。 管理员注:本帖已被纳入此次探讨综合问题总结篇,请点此详阅
没有个性的签名就别签了。
|
|
我家牛 奇侠 经验值:9099 发帖数:2294 精华帖:30 |
楼
主题:回复:技术专题探讨-Profibus网络器件使用探讨及注意事项quote:以下是引用sqzth在2009-03-03 16:58:19的发言: 第一次使用PROFIBUS 连变频器的请注意了: PROFIBUS 接头一定不能用 90度出线的; 最好用180度出线的接头; 我为变频器选用的PROFIBUS模块为:6SE6400-1PB00-0AA0 选了一个90度出线的接头: 由于空间限制,7个接头,我弄了惶觳沤由希芯跻膊缓茫? 现在条件不允许,以后允许了我一定把这几个接头换回180出线的; 大功率的4系列变频器只能用180度的头, 小功率的4系列变频器做好用45度的头,90度,180度也可。 70变频器直流调速用只能45度的头。 管理员注:本帖已被纳入此次探讨总线连接电缆敷设总结篇,请点此详阅
学习ing!学习!
|
|
BJ3333 游民 经验值:122 发帖数:32 精华帖:1 |
楼
主题:回复:技术专题探讨-Profibus网络器件使用探讨及注意事项
关于接地烧口的问题,我提出几点看法大家探讨:
1 现场供电是否是3相5线制; 2 不知是否检查过信号线与屏蔽层短路存在的可能性; 3 现场各个设备“地”之间是否有不等电势的情况,是否需要进行等势处理; 4 有没有可能考虑隔离,比如加中继器或者OLM在系统里; 5 现场是否有大的用电设备,通讯电缆是否是与动力电缆平行布线。 个人感觉供电系统的问题容易造成接地故障,另外系统最好是多点接地,当然还要具体情况具体分析。 以上是我觉得应该注意的地方,不知对不对,请大家多指教。 另外,关于OLM我倒是有个问题,手册上说的Line monitoring with echoes这个功能到底应该怎么用? 管理员注:本帖已被纳入此次探讨综合问题总结篇,请点此详阅 |
|
Naga_Orochi 侠士 经验值:1200 发帖数:841 精华帖:19 |
楼
主题:回复:技术专题探讨-Profibus网络器件使用探讨及注意事项
对于Profibus就我的几点使用来看,是比较稳定的。不过也遇到一些问题:
1、虽然站点相邻很近,但是,由于现场条件,两边接地情况不一定完全一致,从而造成因为通讯线路干扰站点正常运行,采用信号单边接地或者以光纤通讯可以排除。 2、不但需要CP保证对相应协议支持,而且CPU对CP的支持也很重要,也许在STEP7组态成功未报错,但通讯会偶尔出现不正常,这是由于CPU对CP的支持存在问题,通常可到西门子技术支持网站下载硬件更新文件,更新CPU或CP可以解决。 3、理论上Profibus的速率并不能完全照搬,很多时候需要‘减速’,如不是精确运动控制,慢点数据更稳定。 4、选择连接DP设备时,尽量采用DPV1协议的,这样可以少写点代码。 5、注意与通讯相关的OB了,放到PLC里,可以保证在出现通讯故障时CPU依然可以‘RUN’,随便在里面Set几个点,也可以起到提示作用。 6、采用光纤网络时,选择2BFOC的OLM组环网,具有通讯冗余的效果。 7、最后就是OLM本身可以支持电源冗余,多接一路至少可以保证本站的OLM运行正常,而且OLM还能输出一个开关信号,提示运行状态。 不大喜欢使用CP5611(CP5511),计算机一更新,老是出些找不到北问题,解决起来很是麻烦。
naga xel:有时笨办法可以解决聪明问题,所幸俺总有笨办法。
|
|
鹅卵石 奇侠 经验值:8868 发帖数:3548 精华帖:25 |
楼
主题:西门子PROFIBUS DP塑料光纤应用的一点感受
西门子PROFIBUS DP塑料光纤应用的一点感受
本单位为一轧钢厂,打包设备为国外引进的设备,其PROFIBUS总线使用了POF塑料光纤为传输介质,使用了:S7-300CPU(CPU 315-2DP)、OBT(光纤总线终端CP 342-5 FO,6GK1 970-5CA20-0AA0 )、ET200S FO(6es7 151-1ab01-0ab0)、智能从站IM151-1 CPU FO(6ES7 151-7AB00-0AB0)、输入输出模板等。 优点: 1、由于POF塑料光纤中传输的是红色的光线,用肉眼就能看到。当传输介质损坏时,红光不能传输到下一站点,就很容易检查光纤连接是否正常、光纤是否损坏等故障。 2、现场实践证明,站点间传输距离可以长于50米(官方规范要求不要超过50米),但最好不要超过100米。 3、比使用铜芯双绞线的PROFIBUS电缆抗干扰能力强很多,光纤不怕电磁干扰。 4、塑料光纤的接头易做,不需要专用设备,剥除光驱保护外皮,再将光纤安装入接头卡座内,用极细砂纸磨平光纤头断面即可完工,全部手工完成。而玻璃光纤接头需要光纤融合设备制作,费钱费时还容易损坏。 5、可实现,塑料光纤与铜芯双绞线混合组网,适应现场不同环境,非常方便。 缺点: 1、塑料光纤怕热,注意隔热、防火。 2、铺设塑料光纤时注意弯曲角度不能过小,否则有可能折断光纤。 3、价格比较贵,塑料光纤国内没找到替代品。 塑料光纤与铜芯双绞线混合组网举例: 有一天现场中一块ET200S FO意外进水损坏,正好备件还没到位,现场技术人员使用了普通的ET200S替换,用双绞线替代光纤(直接连接到315CPU的双绞线DP接口上),调整CPU中的硬件组态,系统正常运行,而此时系统中其它站点间仍然是使用塑料光纤通信的。 呵呵,个人倾向于使用带FO接口的ET200M搭建光纤链路,原因如上。 管理员注:本帖已被纳入此次探讨总线连接电缆敷设总结篇,请点此详阅 |