楼主    2009-03-03 00:00:59
主题:谁能帮我分析一下这个问题!
通讯,上传和下载,在线调试都没问题。但是我今天用遇到问题了,CPU打到RUN时sf灯就亮。CPU诊断如下:

EVENTS:
NO TIME OF DAY DATE EVENT
1 05:57:31.079AM 01/03/1994 Timer number error
2 05:57:31.079AM 01/03/1994 Timer number error
3 05:57:31.079AM 01/03/1994 Timer number error
4 05:57:31.079AM 01/03/1994 Timer number error
6 05:57:31.079AM 01/03/1994 Timer number error
7 05:57:31.079AM 01/03/1994 Timer number error
8 05:57:31.079AM 01/03/1994 Timer number error
9 05:57:31.079AM 01/03/1994 Timer number error
10 05:57:31.079AM 01/03/1994 Timer number error

Dtails on events: 0 of 10 Event ID:16#2526
Timer number error
Incorrect timer no:552
Requested OB:Programming error OB(OB121)
Internal error ,Incoming event

但是我的cpu是317的。可以用256个定时器。我查了我没有用超过他范围。不只道是什麽错误。哪位知道能告诉一下吗?急死人了。






清风无浪
游士

经验值:243
发帖数:68
精华帖:2
    2009-03-04 23:54:23
精华帖  主题:回复:谁能帮我分析一下这个问题!
Zane 说的对。谢谢大家,问题已经解决。原来是有一小段程序调用次数过多。间址访问定时器超过了范围。