主题:关于840报警属性不正常的问题,
840报警突然报警属性不好用了,座的报警明明是读入禁止,但是,在监控里看,DB2相应的信号是1,但是程序还可以读入,检查FC10发现配置正常,希望大家有好的建议,这段时间总是感觉西门子的系统太不稳定了,老是出意想不到的问题,
那一天 我不得已上路 为不安分的心 为自尊的生存 为自我的证明 路上的辛酸已融进我的眼睛 心灵的困境已化作我的坚定
西范斯
至圣

经验值:19094
发帖数:3613
精华帖:36
    2009-03-05 11:11:38
精华帖  主题:回复:关于840报警属性不正常的问题,
"太不稳定了,老是出意想不到的问题"的原因:
DB2接口信号逻辑比FC10晚一周期,造成读入禁止晚一周期生效;
读入禁止失效一程序段随机出现("太不稳定"/"意想不到",PLC周期和NC插补周期一致,读入禁止在当前程序段生效,可能与PLC每周期不确定扫描时间和NCU负载有关,造成随机因素)
结论:如果用FC10,且进给、读入禁止等接口信号由FC10处理,一定要将先处理DB2接口信号,然后再调用FC10(放在OB1最后最保险).