| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
在路~上 游侠 经验值:315 发帖数:105 精华帖:1 |
楼主
主题:关于840报警属性不正常的问题,
840报警突然报警属性不好用了,座的报警明明是读入禁止,但是,在监控里看,DB2相应的信号是1,但是程序还可以读入,检查FC10发现配置正常,希望大家有好的建议,这段时间总是感觉西门子的系统太不稳定了,老是出意想不到的问题,
那一天
我不得已上路
为不安分的心
为自尊的生存
为自我的证明
路上的辛酸已融进我的眼睛
心灵的困境已化作我的坚定
|
|
西范斯 至圣 经验值:19094 发帖数:3613 精华帖:36 |
楼
主题:回复:关于840报警属性不正常的问题,
"太不稳定了,老是出意想不到的问题"的原因:
DB2接口信号逻辑比FC10晚一周期,造成读入禁止晚一周期生效; 读入禁止失效一程序段随机出现("太不稳定"/"意想不到",PLC周期和NC插补周期一致,读入禁止在当前程序段生效,可能与PLC每周期不确定扫描时间和NCU负载有关,造成随机因素) 结论:如果用FC10,且进给、读入禁止等接口信号由FC10处理,一定要将先处理DB2接口信号,然后再调用FC10(放在OB1最后最保险). |