技术论坛

 回复:用一台6RA70拖动多台直流电机请教

返回主题列表
作者 主题
pwh
游士

经验值:247
发帖数:109
精华帖:5
楼主    2009-03-12 05:45:01
主题:用一台6RA70拖动多台直流电机请教 精华帖 
一个项目,需要用一台直流调速器拖动十几台电机,直流调速器的电枢、励磁电流都能满足需要,电机是他励电动机,参数都是一样的,因第一次这样控制,不知道效果会怎么样,请大侠指点一下。
这样能保证各个电机的转速相同吗?电枢、励磁的接发有没有讲究?谢谢!
小皮
侠圣

经验值:3978
发帖数:1389
精华帖:85
    2009-03-14 21:30:54
精华帖  主题:回复:用一台6RA70拖动多台直流电机请教
虽说电机相同,可用一个励磁电源供电可能的磁通差别就有2%左右,U=IR+CeΦN ,如果速度相同(辊道上有轧件)反映到IR压降,I 就有20~30%的相差。我在工程中用过相同电机直接并联电流差一倍,所以最好还是调一下励磁电流。
pwh
游士

经验值:247
发帖数:109
精华帖:5
    2009-05-07 06:27:35
精华帖  主题:回复:用一台6RA70拖动多台直流电机请教
感谢大家的热心相助!
这个项目前几天已经调试结束,最后的做法是18台电机每一个电枢回路加一个断路器,每一个励磁回路增加一个电流继电器(德力西还有这个东西),电流继电器占用柜子空间比较大啊,电流继电器辅助触点串联到6RA70进线主接触线圈上。
调试结果,运行期间,人为断开任意一台电机的励磁回路,相对应的励磁电流继电器马上动作,可快速切断主回路电源,实际测量电机电枢电流,相差还是不大的。
经过几天的使用,客户反馈说效果还是不错的。