主题:个人的一个现场经验总结(分享)
空冷项目MM4系列,现场要求:在进行反转时,看到的显示值依然是正值,那么怎样来实现此功能呢?
此时我们想到的是用“二重乘法器(1个字长)”→见MM440功能图P 11-25 ,以及PID控制器→见MM440功能图P 11-30 来实现。具体参数设置如下: P2264.00=P2264.01=2878.0 PID反馈信号源:乘法器1结果 P2270=1 r2272 PID反馈功能选择器:平方根 P2800=1 使能自由功能块 P2802.08=2 激活乘法器1 P2877.00=24.0 乘法器输入 P2877.01=24.0 r2878 当然实现此功能的方法也不止这一种,不过最终在请教过西门子技术支持及工程师后他们也同意这一开平方根的法子最实用,遂与各位同仁共享之! |
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
楼
主题:回复:个人的一个现场经验总结(分享)
最新版的MM4已经有“绝对值”了。P0775=1,Enable绝对值输出。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|