主题:CP343-1与S7300及上位机的通讯原理是怎样的?
有一个已经运行的系统用315-2DP加10多个子站组成的PROFIBUS DP网络,原来只有两台上位机监控,就直接走DP口用CP5611连接,现在要在比较远的地方加3台监控上位机,我考虑上位机干脆都走以太网,在S7300上加块CP343-1实现。现在有几个问题请教下:
1、是否每台上位机都占用CP和S7300的一个连接数?
2、上位机是访问的CP343-1的数据存储区还是直接访问S7300的数据存储区?
3、如果CP343-1是用来同步S7300的数据,所有上位机访问的CP343-1的数据区,应该能减轻S7300的通讯负担,否则的话S7300CPU通讯负担岂不是没有减轻?
4、我的这种应用该将CP343-1组态为为PROFINET IO设备还是为PROFINET IO控制器?
5、如果所有上位机通讯的数据量较大,是不是加个OPC服务器走C/S模式好些?
没用过CP343-1,看了些文档关键是没把CP343-1与S7300及上位机的数据交换原理搞明白,请用过的帮忙解释下。谢谢。
Naga_Orochi
侠士

经验值:1200
发帖数:841
精华帖:19
    2009-03-19 13:08:40
精华帖  主题:回复:CP343-1与S7300及上位机的通讯原理是怎样的?
1、每台上位机都占用CP一个连接数
2、直接访问S7300的数据存储区
3、并不是访问CP343-1的数据区,但CP可以减轻S7300的通讯负担,CP可以独立完成通讯过程中信号的发送/接收工作。
4、这种应用不一定要用PROFINET技术。
5、以OPC服务走C/S,或者直接用WinCC组态C/S,连接数减少了,都是很好的方法,但建立服务器的计算机成了系统关键节点,存在一定风险,一旦服务器故障,其它工作站就无法得到数据了。