主题:怎样理解MM430变频器的参数P3900?
西门子手册中,描述了P3900的选项有0,1,2,3,其中“1”是:结束快速调试,进行电动机计算或复位为工厂缺省设置值(推荐的方式)。
问题:如果前面的步骤中修改了某些参数,现在怎么会又复位为工厂设置值呢?这句话到底怎么理解呢? 另外,频率给定值(比如:外部4~20mA信号)是与电动机最小频率(P1080,比如30Hz)和电动机最大频率(P1082,比如50Hz)之间成线形关系呢?还是与固定的0~50Hz之间成线形关系呢?手册上说得也比较模糊,谢谢! |
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
楼
主题:回复:怎样理解MM430变频器的参数P3900?
关于P3900(结束快速调试的方式)确实容易让初接触的人不好理解。
之所以有这几种可选择的方式,是为了多种情况。 对于一台曾经用过的(对IO有过设置、编程..),最好选P3900=1(计算电机参数,IO复位)省事。 对于调试一台别人调试过的(手动修改过的),想看看是否正确?可以选P3900=2结束。这样计算的电机参数只放在那些只读参数中,并不复制到实际运行用的P参数中,你可以比较看看。 其实,对于新的变频器、电机。常用P3900=3(只计算电机参数,不对IO复位)。结束后再做P1910=1,让变频器根据你的电机参数,自测(真实测试)一次电机的参数(阻抗、感抗等等)。 使用MM430要注意: 02版手册上有误,要看06或07版手册MM430参数手册 此外也要注意:MM430有一些功能是没有的:如点动功能等。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
人生如梦280 游民 经验值:73 发帖数:13 精华帖:1 |
楼
主题:回复:怎样理解MM430变频器的参数P3900?quote:以下是引用yming在2009-03-12 19:19:27的发言: 关于P3900(结束快速调试的方式)确实容易让初接触的人不好理解。 以前调试过几台变频440,由于年少无知,在A0541出现后不知道人为启动变频器,还以为是自检有问题,所以一直用p1910=0,p3900=1,但变频运行正常,不知是否还要在下次检修时进行参数识别,望斑竹给个答复 还有就是若需要参数辨识,是否只需要对P1910进行操作,其他可以不用再动了,直接选择P1910=1,不知是否可行? |
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
楼
主题:回复:怎样理解MM430变频器的参数P3900?quote:[b]以下是引用人生如梦280在2009-03-20 03:16:57的发言: 以前调试过几台变频440,由于年少无知,在A0541出现后不知道人为启动变频器,还以为是自检有问题,所以一直用p1910=0,p3900=1,但变频运行正常,不知是否还要在下次检修时进行参数识别,望斑竹给个答复 还有就是若需要参数辨识,是否只需要对P1910进行操作,其他可以不用再动了,直接选择P1910=1,不知是否可行? 要注意:用P1910=0,P3900=1、3结束快速调试,只对电机按铭牌计算。 如果只使用V/f模式控制,而且是单电机控制,只需做P1910=1,启动变频器做电机参数自测。 如果使用SLVC,力矩控制等等,做P1910=3,启动变频器做电机的励磁曲线。 如果使用SLVC(P1300=20),在设定好升降速时间(P1120,P1121),同时P1300=20后!再做P1960=1,优化一下。如果是带有传动减速机(含有齿轮间隙等等),往往不不成功(在某些频率会产生很大噪音)。这是需要手动调整一下,减少SLVC的控制增益,加大积分时间。通过细心(两三次)调整,即可达到动态精度。静态精度是通过P1910=1,3自测结果来保证的。 对于VC(加编码器的)、力矩控制、P1300=22不需要做P1960=1。