主题:求助:磁性接近开关
各位 为什么我将两线制磁性接近开关,接到I7、I8点,信号不正常,而接到其他点就是好的?
谢谢
HRBHAPI
游侠

经验值:305
发帖数:68
精华帖:2
    2009-03-20 22:21:43
精华帖  主题:回复:求助:磁性接近开关
两线制的接近开关(BERO)输出信号为0时,输出电流(漏电流)不为0.选型时要保证漏电流小于如需输入的静态电流。