楼主    2009-04-03 11:01:51
主题:一个案例引发的探讨 精华帖 
问题:炉底辊辊道电机由MM440装置采用一拖多方式拖动,变频器输出经输出电抗器后分10路(每路均由一空开控制)至各电机,电机运行后3分钟电抗器开始发热,15分钟后温度达到80度左右而且温度还在增加,发热严重造成输出电抗器损坏无法正常工作。
解决:1,检查确认控制模式为V/f控制,输出电缆为3+1带屏蔽电缆且按要求接地。
2,将开关频率由4KHz改为2KHz后效果有一点改善,但不明显且未能根治。
3,测试观察输出波形的包络线为较完美的正弦波。
4,仔细分析发现该现场到每一电机的线路均由电控柜分线至各电机,而不是一路线至现场辊道开关箱,然后再由辊道开关箱分线至各电机,这样的话多 路线径很细且长的电缆中的分布电容容量很大,造成出线电抗器平衡负担加重(超出标称能力),从而引起发热。
5,将使用方法改为电控柜出一路线至现场辊道开关箱,然后再由辊道开关箱分线至各电机后问题解决。

希望以上案例对大家在以后的设计中和调试过程中解决此类问题提供一种参考方法。
另外想和大家讨论一下我在上面解决第4步中提到的思路(理论依据)是否正确,大家还有没有别的看法?
如果我的想法倒是正确的话,是不是可以说如果我把出线电抗器的容量(电感量)取的足够大的话问题也能够解决?
希望大家提出自己的看法。。。。。。等待中
努力成就未来