主题:请教版主及各位高手:step7编程问题?
我用S7-414-2DP组成的DP网挂了20个ABB的ACS800的变频器,近一段时间会出现正在运行的变频器突然全部跳停,PLC和变频器无任何故障显示,跳停后随即启动又都运行正常,无任何规律,有时几天一次,有时一天几次。查看PLC的诊断缓冲区:I/O故障,读入错误;或I/O故障,写入错误;大概30多毫秒后又自己恢复正常。
我在程序中又OB86/85和OB121/122 怎么才能避免这种现象呢? |
|
四书五经 侠圣 经验值:3667 发帖数:762 精华帖:58 |
楼
主题:回复:请教版主及各位高手:step7编程问题?
这种现象并不是CPU停机造成的,所以下载OB86、85,OB121/122是没用的,记得以前在一家外企调试的时候,也遇到过这样的问题。不过当时并不是ABB的变频器,而是SIEMENS的变频器和3UF7电机保护器,总共有25个。当时的情况也是所有的3UF7都瞬时停机,然后又自动重启,变频器我记不清了,可能也出现了这种情况。当时查了好一会,最终认定是总线干扰所致,查了一下手册,3UF7有一个总线监视(看门狗)的功能,当3UF7检测到总线数据包出现问题时,3UF7会主动保护自已(停止设备运行)。因为要及时生产,就先把这个功能先屏蔽掉了。查了一下变频器的手册,也有这个功能,同时也设了一下。
呵呵,以上方法属于临时解决的一些手段,最终还是要解决干扰问题的。 |