楼主    2008-05-13 21:32:44
主题:MM440快速调试过程中的问题
工业现场有一台MM440变频器带动三台变频电机,即常说的一拖三。低速(2.5HZ)启动时抖动比较大,提高提升转矩也没有多大效果。经过多方协商,决定重新空载快速调试一下。不料,快速调试通不过(P1300=0,P1910=1,P3900=1),报故障码F0041,查故障值为20,不知何故?
是不是IGBT有问题?
yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
    2009-04-05 19:48:08
精华帖  主题:回复:MM440快速调试过程中的问题
一位网友来信,他(她)证实:一拖多还是需要做一次P1910=1,用此来解决V/f模式下的低速扭矩问题。
我看了一下,看来主要是一拖多时,初始的快速调试如何输入电机参数?
如果是一拖二,两台电机相同,看来还好办一些。如果一拖三、四或更多,电机容量有差异较大,如何做?
其实这个问题是,多电机并联时,简化的电机模型应如何计算?
电机功率:各台之和。
电压等级:一致不变。
额定电流:各台之和。
功率因数:加权平均。
电机转速:?
定子电阻:电阻并联。
定子电感:电感并联。
是否应是这样呢?

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
    2009-04-06 23:41:50
精华帖  主题:回复:MM440快速调试过程中的问题
有些用过的MM4xx变频器好像没有问题。但是有些新的变频器,好像存在此类问题。也就是说,默认值好像并没有写全电机参数,不能拿来就用。变频器很有可能不会去输出较大的电流,或者你会遇到频率上不去的现象。这种情况我是遇到过的,“好像变频器生怕把电机烧了,不肯加大电流、不敢增加电压、频率”。
对此,只需做一次快速调试、自测一次就解决问题。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?