主题:技术专题探讨-ET200S配置与使用
使用SIMATIC S7-400/300控制器和ET200 系列远程I/O 所构成的基于PROFIBUS-DP或PROFINET现场总线的解决方案,目前已经成为众多工程项目的经典选择。
ET200S是西门子ET200分布式IO系统的重要组成部分,其按位模块化、高度可扩展性的优势使其广泛应用于各种工业控制场合。 或许您已经在使用ET200S,那么您一定在如何接线、如何组态和诊断ET200S站等方面有所体会;也或许您正准备选用ET200S,面临的问题将是ET200S如何选型配置。 在此,就让我们一起交流ET200S应用过程中的实际问题,以加深对此产品的理解和掌握。 您可以畅所欲言,提出自己的需求和疑惑,和众多经验丰富的网友一起寻找解决方案或是优化空间,为今后的工程实践收集重要参考。更多的经验分享可以使我们在工程项目中更好地应用ET200S。 本次讨论主要围绕以下方面展开: 1、ET200S产品选型(ET200 配置工具的应用) 2、ET200S模块的安装和接线 3、ET200S模块的组态和诊断(DP/PN) 关于ET200 配置工具,可以从下载中心编号为22614936的文档给出的地址免费下载。 此次集中探讨将持续至4月30日,其中有突出表现的网友将获得加倍精华奖励积分;最终所有有效留帖的网友将获得加倍发帖金币;根据交流情况,会酌情赠送小礼品。 交流结束后将整理精华内容,供广大网友分享参考。 预祝大家交流愉快,收获丰富! |
|
展翅飞翔 侠圣 经验值:2861 发帖数:1276 精华帖:33 |
楼
主题:回复:技术专题探讨-ET200S配置与使用
我一直用ET200S。
觉着最大的好处就是接线方便, 特别适合制造行业。 另外,ET200S 的模块种类很多。 例如,除了AI,AO,DI,Do外,还有大量的小功率电机启动器模块, 包括直起的,可逆启动的,软起的。 还有小功率的变频器模块。 目前好像还有RFID模块。 同时在我“印象”中,ET200S的 串口modbus 模块不要 硬狗, 而ET200M的 Modbus是要硬狗的。 另外一个震撼的消息是,,, 不知道算不算泄密,呵呵 ET200S 一直 喊着要推出 冗余DP接口的。 而且 根据 PI组织的某人证实,其实早就在内部测试完毕, 只是什么时候 推出的问题。 目前的形式看来,用户的呼声很高, 所以,估计西门子总部推出 冗余DP接口的 ET200S的时间不会太久了。 如果ET200S 有了冗余DP接口,那么在过程行业, 有可能会掀起一个小风暴。 要便宜,传统IO观念,就用ET200M。 要按位化精细组态,需要多种设备混合。 强调设备诊断。电机启动器热插拔。等。 ET200S 会是很好的选择。 目前竞争对手根本没有同类的产品来 匹敌。 我前不久用了一款 带CPU的IM151-7. 比较遗憾的是,目前还没有用 IM151-8,带PN的CPU。 在ET200S 上依然支持 F 功能! 再说下去,貌似都是ET200S的优点了,呵呵。 目前唯一让我耿耿的就是 ET200S还没 冗余DP接口模块。 管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理之ET200S特点及应用,请点此详阅。
Qiaopeng1231--乔鹏
|
|
foxmouse 游侠 经验值:388 发帖数:202 精华帖:4 |
楼
主题:回复:技术专题探讨-ET200S配置与使用
我的单位用过很多次200S了。
感觉好处就是,方便接线。因为很多检测信号都在现场,如果采集到控制柜需要放很多很长的线缆。而每个200S站都可以挂DI.DO.AI.AO.电机(正反)启动器、5.5KW以下的变频器。而这些信号只用从200S站放根DP/PN线缆就能解决。 拆卸也很方便,不过第一次用还是要仔细研究下拆卸。只有把前面的模块用起子别一下才能把后面的模块拔出来。 DI.DO.AI.AO这些模块都需要在上面卡端子,如果模块坏掉拆掉端子换模块就行了。换线都省了,相当方便。 缺点也有,如果采用DP的200s还好点。而PN通信调试就有点麻烦了,据现场调试的工程师说,非常麻烦,调通信要的时间很长。 有个问题,200s电机启动器的接地端子问题。如果每个电机启动器都用配套接地端子感觉很浪费(价格很高,每个端子不考虑并线情况下最少可以接两个电机地线)。如果只用一个接地端子又感觉不协调。毕竟一个200S站有时候会有好几台电机启动器。 看了别公司的解决方案是,使用普通的接地端子连接电机地线。这样会节省不少成本,但是接线会麻烦点。 还有个不得不提的问题。200S后面如果挂了几台大电机(5.5KW以下),那么在第一个电机启动器要进一根电源总线就显得相当困难,做型也很难。不知道现在有没有什么好的解决方案? 管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理之ET200S特点及应用,请点此详阅。 |
|
他山之玉 游士 经验值:171 发帖数:27 精华帖:4 |
楼
主题:回复:技术专题探讨-ET200S配置与使用quote:以下是引用雨巷子在2009-04-09 08:38:06的发言: ET200S和ET200M有什么差别呢? ET200S和ET200M都是分布式IO,都由接口模块加I/O模块构成,都有DP/PN接口模块可选,都是IP20的产品,都可提供光纤接口产品 差别: 1、安装方式不同,ET200S安装在35mm导轨上,电源模块或电子模块通过端子模块与接口模块相连,ET200M安装在300机架上,电子模块通过U形总线联接器或有源总线模块与接口模块连接 2、接线方式不同:ET200M使用前联接器接线,ET200S接线在端子模板上 3、ET200M选用有源背板总线模块实现热插拔,ET200S的端子模块保证了其可以热插拔 4、ET200S最多可扩展64个模块I/O模块,ET200M最多可扩展12个I/O模块 5、ET200S有电机起动器,变频器模块而ET200M没有。 6、ET200S有集成CUP的接口模块,可以实现本地控制 7、ET200M接口模块可以实现冗余配置,ET200S不能 8、ET200S电子模块点数相对较小,数字量最大的是8点,ET200M最大的是64点。 ....... 管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理之ET200S特点及应用,请点此详阅。
他山之石,可以攻玉 他山之玉,可作首饰
|
|
他山之玉 游士 经验值:171 发帖数:27 精华帖:4 |
楼
主题:回复:技术专题探讨-ET200S配置与使用quote:以下是引用foxmouse在2009-04-09 09:35:16的发言: 。 缺点也有,如果采用DP的200s还好点。而PN通信调试就有点麻烦了,据现场调试的工程师说,非常麻烦,调通信要的时间很长。 PN与DP调试其实很相似,只是DP需要拨站址,PN需要分配 Device Name,之所以会觉得麻烦,主要原因可能是第一次用,积累的经验较少,做多了,就会觉得PN调通信挺简单的 管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理之ET200S特点及应用,请点此详阅。
他山之石,可以攻玉 他山之玉,可作首饰
|
|
凌波微步 奇侠 经验值:8842 发帖数:2715 精华帖:72 |
楼
主题:回复:技术专题探讨-ET200S配置与使用
通过各位大侠的描述,我个人感觉,脱开实际应用场合来评价ET200S与ET200M的好与坏是不合理的。
1.ET200S更加灵活,集成了更多的功能,但点数较少,较分散,更加适合控制分散的场合; 2.ET200M更加适合点数多,控制集中的场合;如果要是在一个电厂的主机控制中使用ET200S的话,我想不但发挥不了ET200S的优势,反而会带来很多麻烦。 欢迎拍砖。 管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理之ET200S特点及应用,请点此详阅。
不以物喜,不以己悲;
达则兼济天下,穷则独善其身。
|
|
Zane 版主 经验值:85161 发帖数:21047 精华帖:399 |
楼
主题:回复:技术专题探讨-ET200S配置与使用
单纯从模块的采购价格来比较ET200S是否贵了,没有意义,作为中高端的分布式I/O,不用则已,要用就得充分体现其优异的性能价格比
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理之ET200S特点及应用,请点此详阅。
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|
|
日落西山红霞飞 游民 经验值:84 发帖数:14 精华帖:2 |
楼
主题:回复:技术专题探讨-ET200S配置与使用
下了个配置工具,感觉还不错
可以出一个订货列表,能够看到组态的图形,图形可以导出,可以判断电流是否超限,可以列出可供选择的端子模板和接线方法 犹其看到了电势图,以前老没搞明白A4、A8那些接线端子作什么用,看电势图就知道了,其实都是短接的,有人用过这几个端子吗,以前都没用,都是空着 前面有兄弟说到会漏东西还没看出来 管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理之ET200S选型及配置工具,请点此详阅。
日落西山红霞飞
|
|
日落西山红霞飞 游民 经验值:84 发帖数:14 精华帖:2 |
楼
主题:回复:技术专题探讨-ET200S配置与使用
ET200配置工具最终可在如下地址下载:
http://www.automation.siemens.com/simatic/dp/html_76/produkte/weiter1.htm 或http://www.automation.siemens.com/simatic/dp/html_76/produkte/agb1.htm打开后勾选 I agree, 点OK即可下载 管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理之ET200S选型及配置工具,请点此详阅。
日落西山红霞飞
|
|
鹅卵石 奇侠 经验值:8868 发帖数:3548 精华帖:25 |
楼
主题:回复:技术专题探讨-ET200S配置与使用
还是我自己找到了,http://www.automation.siemens.com/simatic/dp/html_00/produkte/ET200CFGToolV1024withoutprices.zip
可以用快车等工具下载。 管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理之ET200S选型及配置工具,请点此详阅。 |
|
鹅卵石 奇侠 经验值:8868 发帖数:3548 精华帖:25 |
楼
主题:回复:技术专题探讨-ET200S配置与使用 |
|
Harry_dong 侠士 经验值:1424 发帖数:480 精华帖:16 |
楼
主题:回复:技术专题探讨-ET200S配置与使用
学无止境
|
|
cangshan 游侠 经验值:557 发帖数:83 精华帖:6 |
楼
主题:回复:技术专题探讨-ET200S配置与使用quote:以下是引用我爱周末在2009-04-11 20:55:51的发言: ET200S带来的方便是显著的。请问一下,ET200S经常断了通讯,主要是什么原因造成? 以前也遇到过,更多的时候是由于网线接的不好,屏蔽接地没做好,干扰等造成的,我做项目的时候,网线一般都自己接,不让工人接,工人接完了调试时通常自己还得再拆一次。实际项目中适当的地方加上中继器,调试时保证较高网速,调完把网速降一档留给用户,基本上不会因为通讯的问题回现场再调了。 记得前不久关于接地的讨论中有相关的东西。 管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理之ET200S组态及诊断,请点此详阅。 |
|
他山之玉 游士 经验值:171 发帖数:27 精华帖:4 |
楼
主题:回复:技术专题探讨-ET200S配置与使用quote:以下是引用许三多在2009-04-16 09:20:37的发言: 带CPU的151怎么用啊,在硬件组态里怎么配,把它作从站怎么组态啊,好像拉不进去啊 IM151-7和IM151-8是两类集成CPU的ET200S接口模块,分别具有MPI/DP接口和PROFINET接口,其CPU功能相当于S7-CPU314.应用其控制功能可以实现控制任务本地化、分散化。 在STEP7中对IM151-7或IM151-8进行组态时,按如下步骤: 1 选择“文件 > 新建...”(File > New...) 输入项目名称并单击“确定”(OK) 进行确认。 2 选择“插入 > 站 > SIMATIC 300 站”(Insert > Station > SIMATIC 300 Station) 添加 S7-300 站。 3 双击“硬件”(Hardware),打开 HW Config。 4 从硬件目录Hardware Catalog窗口中,选择PROFIBUS-DP/ET 200S/IM 151-7 CPU或PROFIBUS IO/IO/ET200S/IM 151-8 CPU,将其拖拉至组态窗口区 5 组态其它ET200S模块并设置相关参数。 当把IM151-7 作为DP从站组态到西门子其它DP主站系统时,从硬件目录Hardware Catalog窗口中选择PROFIBUS-DP/Configured Stations/ET200S CPU ,将其拖放到DP主站系统下,组态联接参数即可。可以参考下载中心编号为A0131的文档。 如果要连接到非西门子DP主站系统,则需要通过GSD文件的方式,GSD文件可通过如下网址下载: http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/652154 IM151-7和IM151-8均可在其X2插槽中插入Master Interface模块,从而作为DP主站,去连接其它DP从站。 更多信息请参考IM151-7和IM151-8手册,手册可在如下网址下载 IM151-7 http://support.automation.siemens.com/CN/view/en/12714722 IM151-8 http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/29738847 管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理之ET200S组态及诊断,请点此详阅。