主题:HIM程序下载实验总结
最近两天在研究“PC/PG是唯一主站”的设定问题,虽然问题还没有解决,但是在实验的过程中对屏的了解更深入了一步。
硬件:1、cp5611 2、tp270 10' 实验总结:1、屏在mpi/dp方式下下载必须满足三个条件: “Panel is the only master on the bus”必须被激活;remote control 必须enable;要在“transfer”界面下。这三个是初次下载程序的必要条件,如果屏的程序已经下载过而且屏与plc也建立了连接,那么下次下载不需要断电然后上电到“transfer”界面(这个我到下面再解释)。 2、屏在做os更新时,必须使用串口通讯方式(这里指的是上电做os更新)。那么肯定有人问,新出来的屏都不带232的口,怎么操作。呵呵,我当然指的是以前带有232口的老屏,新的屏没有这样的要求。照这样的推论,新的屏,在mpi/dp方式下下载就不需要1的设定了,但不然,下载还得有以上的设定,这个是为什么,这就是西门子设计屏的问题了。 3、通过上面的两点,个人的理解如下:以前的一些老屏,它在启动时485的口是不被激活的,那在上电做os更新时必须用232口;在启动后,485的口还是不会被激活的,只有你在做了1的设定后才会被激活;在程序已经下载运行后,它又能直接下载的原因在于,这个时候的485的口已经被激活,这个当然要在你编的程序里已建立了mpi/dp这样的通讯;在带有windows ce的操作系统的,做os更新就不必要卡在开机的那瞬间了,可以到控制画面,然后选择你的通讯口做,mpi/dp的方式也是可以的,只要确保在1的条件下。 (注:我所指的老屏是tp270一代及以前的,新的是mp277类的) 以上就是本人通过西门子屏的一些资料结合个人的实践做的总结,理解是否正确还有待指导