 关于2台以上的MP277和2台以上的CP243通过TCP/IP连接的问题

返回主题列表
作者 主题
michael luo
游民

经验值:88
发帖数:13
精华帖:1
楼主    2009-04-17 10:50:23
主题:关于2台以上的MP277和2台以上的CP243通过TCP/IP连接的问题 精华帖 
请教各位大侠:由于之前以太网通讯用的不多,现在一个项目:情况是MP2772台,4台CP243,由TCP/IP连接至交换机。做试验时发现组态的过程中始终只有一个MP277在连接。请问,CP243作为服务器时,是否只能有1台MP277作为客户机连接?
另外,如果真有此问题,在确保用以太网通讯的前提下,怎么解决这个问题
珍惜你所拥有的
小豆苗
侠圣

经验值:3120
发帖数:563
精华帖:2
    2009-04-24 17:00:59
精华帖  主题:回复:关于2台以上的MP277和2台以上的CP243通过TCP/IP连接的问题
看看这个, 任何 200的CPU 通过 CP243-1 模块的以太网通信口只能连接一个支持以太网的 HMI 设备,包括 PC 机。