主题:请问高手 440系列变频器通信问题?
高手们请问440系列变频器可以在一个变频器上同时用 PROFIBUS 模块6SE6400-1PB00-0AA0 与 编码器模板 6SE6440-0EN00-0AA0 ?如果用了须要十分注意什么方面的事情?
我是一个只菜鸟,在繁华城市独自飞翔;为了生活拼命工作;战斗在无烟的沙场;有时很坚定;有时很迷茫;有时很失落;有时很嚣张;有奥运的激情;有地震的恐慌;幻想登上太空;却要面对经济危机的现状;没关系,再困难我也不会怯场;因每只菜鸟都有鹰的梦想。.~~~~~
海哥
侠圣

经验值:3792
发帖数:858
精华帖:94
    2009-04-17 17:11:49
精华帖  主题:回复:请问高手 440系列变频器通信问题?
F0453手册上没有。以前也没见到过,我最近调试一台变频器见识了这个故障代码。
变频器后面有接触器,在变频器运行的时候接触器动作,引起这个故障。不知你是不是这种情况?变频器在运行的时候是不能进行切换的,尤其是正反转的切换。后来我让用户将控制柜的结构改掉了,取消了变频器后面的接触器,这个故障就没再出现。