| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
flyxugang 新手 经验值:49 发帖数:16 精华帖:0 |
楼主
主题:440变频器模拟量输出的问题
440变频器工厂设置后 模拟量输出时只有一个方向有效,请问,还需要设置哪些参数才能正反都有?谢谢!
|
|
yming 版主 经验值:138363 发帖数:23137 精华帖:880 |
楼
主题:回复:440变频器模拟量输出的问题
要查看你的440变频器版本。
如果版本是2.1以上,可以用P0775=1,输出绝对值。 如果版本是2.0,可以在此版面查一下以前的帖子,有不同的解决方法。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|