主题:整流-回馈单元的问题?
一台整流回馈单元,用专家应用作优化过,但是起机报FO61,什么原因?
未接自藕变压器,其回馈单元依照推荐接线图与电源的进线相连接.
P572回馈使能也给屏蔽.求教高手!
学无止境
kdrjl
版主

经验值:146145
发帖数:36656
精华帖:451
    2004-03-02 22:14:04
精华帖  主题:回复:整流-回馈单元的问题?
为什么要“甩”自耦变压器?没有自耦变压器就会使整流回馈单元不能100%功率回馈,限制了可控硅移相角的开度,甚至会影响直流母线电压达到正常电压值。使用整流回馈单元,不用自耦变压器,是一种不推荐的方案。不要被说明书中的无自耦变压器的内容描述所误导,自耦变压器省不掉。以为能省掉,是某些较特殊的情况。