| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
学干 侠客 经验值:939 发帖数:74 精华帖:7 |
楼主
主题:MM440无法进入工厂设置状态
首次使用MM440,因此不熟悉,试着用STARTER上载和下装确省参数表参数数次,不知何故,出现了仅P0003可以修改,其它的所有参数拒绝修改并报信息"无法传送操作优先权".
检查修改参数的变频器状态条件都是符合的.且按当前的缺省参数状态端子口控制和增减设定值变频器工作都正常. 改用BOP想回到工厂设定,也因除P0003可改外,其它都不能改变.故无法回工厂设定. 所有的参数(包扩下标参数都能看见,唯独不能改,哪位前辈有此方面的经验指点一下下一步该如何做?谢谢! |
|
学干 侠客 经验值:939 发帖数:74 精华帖:7 |
楼
主题:回复:MM440无法进入工厂设置状态
谢谢各位的讨论和提示,昨天检查了一下,确实不知何原因在上载/下载基本参数过程中P927变成四个位全零.现在索性全设置为一后可以正常修改参数了.究原因还是对参数不熟悉.对问题的考虑也欠严谨.
另针对楼上几位讨论的问题今天特做了个试验,P927全为零后只有P003和他自身可改,因不可能每个都试到,至少试过的都改不了,符合参数表对该参数的描述. 三人行! |