技术论坛

 回复:烦死了,老报通讯故障

返回主题列表
作者 主题
一粒河沙
游士

经验值:171
发帖数:126
精华帖:0
楼主    2009-05-14 19:48:42
主题:烦死了,老报通讯故障
目前一个项目,主站是315-2DP,三个触摸屏三个153,十五个逆变器70的,已经生产很长一段时间了,现在开始报通讯故障,触摸屏显示通讯中断,接地已经重新做了,到每个153的附近都有接地线单独接到通讯线的屏蔽层上,但还是不管用,DP头也换了,就差还有一段DP线没换了。以前还给别人出处理通讯故障的主意,现在我自己遇到这个问题,一点办法没有了。请各位给点意见。谢谢了。
HTXK
侠客

经验值:629
发帖数:324
精华帖:4
    2009-05-15 21:39:02
精华帖  主题:回复:烦死了,老报通讯故障
我的问题解决了,分站控制的皮带机的控制回来里串了个拉绳开关,在电机启动时,开关是有220V电压的,配电厂家就把这个拉绳开关当干接点接到我的控制柜了,跟我的DC24V DI供电发生的冲突,引起了通讯中断。