技术论坛

 最新进展:840D系统数控龙门铣床Z轴报警300607、25021

返回主题列表
作者 主题
大海水
侠圣

经验值:3395
发帖数:2025
精华帖:2
楼主    2009-05-17 10:21:46
主题:最新进展:840D系统数控龙门铣床Z轴报警300607、25021 精华帖 
谢谢大侠“飞不高”的指点。
驱动器又拿出去修理回来后,Z轴带不动。据此判断驱动器带负载能力不够。
在试车的时候出现下列现象,请各位帮忙:
1、将同型号的驱动轴Y、与刚刚修好轴Z系统对调。启动机床,对调后
的Z轴模块使能加不上。具体为:
A、电源模块的63\64\112\48使能全部加上了,正常启动,指示黄灯亮。
在诊断里监控,X、Y轴的五个使能去不加上了。而Z轴模块的缺三个
使能。63\663\NC三个加不上。
B、检查PLC接口信号及测量系统都正常 DB3*.DBX2.1...21.7...1.5..1.6 都正常为1.
663和9短短接了。
很困惑。

这个问题解决了:不出我所料,经过细致检查发现故障模块的设备总线的压
接处有问题。从新换了根设备总线的连接排线,使能加不上的问题处理掉了。
群:235369122, 数控维修、变频、欧陆、70维修13372126980
大海水
侠圣

经验值:3395
发帖数:2025
精华帖:2
    2009-05-18 10:37:18
精华帖  主题:回复:最新进展:840D系统数控龙门铣床Z轴报警300607、25021
困惑2:问题是系统修好后,不带负载,空转运行,低速高速都正常。
电机也不抖动,更没有啸声。问题是电机一带负载,在负载比较小地情况下。
即:负载电流仅在6%以下波动时,电机低速可以运转,高速时严重抖动,及
带有相关报警300607.等。可以复位掉。
负载电流在10%以上,电机低速旋转个一圈以内吧,就报警300607或者25040
等等。

此问题得到解决:主要是轴模块的功率板问题。据维修的专业人员解释为
触发丢脉冲造成。

群:235369122, 数控维修、变频、欧陆、70维修13372126980