| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
冰彬 游士 经验值:159 发帖数:38 精华帖:0 |
楼主
主题:6se70变频器带风机(355kw)为什么电流经常抖动,幅度挺大 请高手指教 |
|
钱之江 游民 经验值:91 发帖数:7 精华帖:1 |
楼
主题:回复:6se70变频器带风机(355kw)为什么电流经常抖动,幅度挺大 请高手指教
我曾经用440控制一个风机,出过同样问题,信号是霍尼韦尔的DCS发过来的模拟量,开始怀疑是喘振,可是通过设定不同频率发现问题依旧,后来怀疑模拟量给定问题,找来信号发生器给定,故障依旧,实在没办法,把电机厂家和风机厂家都找来了,结果都没问题.最后怀疑可能是440的板子模拟量端子挂了,可是由于种种原因已经没有更换的可能,最后只能用多段速功能根据生产需要来做几段速度的给定,这个就不用模拟信号实现了,问题随之解决,希望这个案例对你能有帮助
|