| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
诗人的眼泪 游民 经验值:102 发帖数:21 精华帖:1 |
楼主
主题:6RA70带编码器速度反馈的精度问题
本人在用6RA70带编码器速度反馈调试中,电机已带上最终有效负载。通过drivemonitor拍波形观察,速度精度(看K167,速度实际值,无滤波的)只能达到正负0.1—0.2%左右。6RA70手册上说可以达到0.006%。我去电机旁看编码器,用手摸编码器的外壳,感觉编码器安装很好,运行时很稳定的。请问大家都能调到的精度是多少啊?有能调到0.01%的吗?备注:电机是上海南洋的,编码器是法国雷恩的。
|
|
小皮 侠圣 经验值:3978 发帖数:1389 精华帖:85 |
楼
主题:回复:6RA70带编码器速度反馈的精度问题
我认为手册里说的是数字转换上的精度也就是约16384对100%,实际要达到这一稳态精度测量和内部计算都应该更精确才行,一般我倾向于提高一个数量级。所以在现在的70控制系统达到0.1%应该已经是闭环稳态极限了。
|
|
俱怀逸兴壮思飞 至圣 经验值:13134 发帖数:5007 精华帖:106 |
楼
主题:回复:6RA70带编码器速度反馈的精度问题
所谓调速精度,这不仅仅只与调速装置6RA70本身有关,还涉及到测量装置、执行机构.....整个系统中相关的所有功能单元的精度。
传动系统的稳态调速误差,就是对所有这些功能单元的误差求和的结果。所以,0.01%的调速精度,是很难达到的。 |
|
kdrjl 至圣 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
楼
主题:回复:6RA70带编码器速度反馈的精度问题
要使系统尽可能的稳态精度提高,除了编码器的脉冲数不要太少,给定和反馈通道的屏蔽、接地。还有不要忽略了传动内部的滤波参数。这些都有助于你去抑制系统的噪声。
再有一个小问题,模拟量给定(不是数字通讯的话),在电缆线两端信号与地只见并联一个0.1左右的电容,作为硬件滤波,效果不错。特别是电缆线超过10米的情况。
我是你的朋友
|
|
老兵veteran 版主 经验值:59333 发帖数:9984 精华帖:505 |
楼
主题:回复:6RA70带编码器速度反馈的精度问题
0.006%是控制精度,也就是分辨率,正确理解就是小皮所说的16384对应100%。
稳态误差是达不到这个精度的。 0.1%这个要求并不高,一般的工艺现场都能达到这个要求。 而0.01%这个精度就是一个系统工程了,除了俱侠与K版所说的因素,供配电系统及传动本身主回路的设计,包括进线电抗、平波电抗、阻容吸收、供电质量(波动及谐波情况)、还有现场的施工(包括传动柜内部元器件的布置与选择、柜内线缆的走向与选择、柜外线缆的走向与选择)等等,很多因素。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|