| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
zhang9999 侠客 经验值:748 发帖数:86 精华帖:0 |
楼主
主题:请问哪种300或400主主通信方式不需要知道对方PLC的组态?
可直接用库函数读写?谢谢!
没什么。
|
|
sqzth 侠圣 经验值:2183 发帖数:1045 精华帖:5 |
楼
主题:回复:请问哪种300或400主主通信方式不需要知道对方PLC的组态?quote:以下是引用andyew_xue在2009-06-08 15:12:24的发言: 你用的都是西门子的PLC,所以用MPI通讯吧。 直接用库函数sfc67,sfc68,sfc69,就可以了 像楼上说的那个样子 只需一个站编程 只需知道 双方的MPI地址 只需要知道要交换数据的区域就可以了 SFC68 X_PUT 放进去 呵呵 字面意思可以理解:比较霸道,不需要对方同意 SFC67 X_GET 拿过来 SFC69 X_ABORT 放弃 释放通讯双方的连接资源
知其道 用其妙
|