技术论坛

 回复:求救?

返回主题列表
作者 主题
棠棠
新手

经验值:2
发帖数:1
精华帖:0
楼主    2009-06-10 10:21:08
主题:求救?
请问变频器430是否可以用于传动轴承(即通过减速机传动)?
海哥
侠圣

经验值:3792
发帖数:858
精华帖:94
    2009-06-10 10:40:17
精华帖  主题:回复:求救?
要具体分析,也不能说绝对不可以,一般是选MM440,但是在不少行业、场合本来应该选MM440的,用MM430代替使用的也不少,比如:挤塑行业、罗茨风机等等,使用至今也没有问题,关键要看电流、负载的特性。
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。
wrp0
奇侠

经验值:7691
发帖数:630
精华帖:13
    2009-06-28 14:10:03
精华帖  主题:回复:求救?
quote:以下是引用yming在2009-06-28 10:18:42的发言:
quote:以下是引用dingzijie在2009-06-25 16:35:48的发言:
430没有制动单元就不能接制动电阻,被拖动的时候直流母线上的电压就没有地方去消耗,而且430接不了编码器,速度只能开环。如果负载太大报过流故障就没有办法了。

430可以接编码器,也可以用无传感器矢量控制SLVC。也有正反转控制。基本和MM440是一样的。
不一样的是:它是为风机、水泵类(VT)负载设计的。它(变频器)的容量是按过载系数110%、120%定义的。同时又增加了MM440没有的一些参数以适应这些工况,为此,它使用BOP2面板,方便两地操作。
正如“海哥”所说,MM430也 成功用于其它工况。

430不可能用于矢量控制,除用于风机泵外,其他负载最好不要用430,用也是将就的用,不能说是 成功应用