技术论坛

 回复:请教PID问题

返回主题列表
作者 主题
阳光下的黑暗
游民

经验值:100
发帖数:25
精华帖:0
楼主    2009-06-15 21:35:06
主题:请教PID问题
我用FB41做PID来控制PH值的变化,采集到的PH值为0-14,当我PH值小于7的时候启动碱泵,通过FB41的输出来控制碱泵的变频器频率,这个没问题。

关键是当我采集的PH值大于7时,我需要启动酸泵,通过FB41的输出来控制酸泵的频率。但是我的设定值还是7,而反馈值却大于7,就出现在输出还为0的时候PV>SV,FB41就没有输出。没有办法把酸泵的频率加上去,我是不是需要用PV-SV的差值来做为输入,但是这样的话,我这个值是在哪个输入端上呢?

先谢各位大虾了。
懂得通融,方能从容!
kinkin
版主

经验值:17829
发帖数:7358
精华帖:53
    2009-06-16 08:19:23
精华帖  主题:回复:请教PID问题
这是一个反作用的典型例子,最简单的方法是将将设定值跟当前值交换位置,或者将P设为负值,就可以解决问题。先好好体会一下是什么回事,然后把体会写到下面,呵呵