| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
阳光下的黑暗 游民 经验值:100 发帖数:25 精华帖:0 |
楼主
主题:请教PID问题
我用FB41做PID来控制PH值的变化,采集到的PH值为0-14,当我PH值小于7的时候启动碱泵,通过FB41的输出来控制碱泵的变频器频率,这个没问题。
关键是当我采集的PH值大于7时,我需要启动酸泵,通过FB41的输出来控制酸泵的频率。但是我的设定值还是7,而反馈值却大于7,就出现在输出还为0的时候PV>SV,FB41就没有输出。没有办法把酸泵的频率加上去,我是不是需要用PV-SV的差值来做为输入,但是这样的话,我这个值是在哪个输入端上呢? 先谢各位大虾了。
懂得通融,方能从容!
|
|
kinkin 版主 经验值:17829 发帖数:7358 精华帖:53 |
楼
主题:回复:请教PID问题
这是一个反作用的典型例子,最简单的方法是将将设定值跟当前值交换位置,或者将P设为负值,就可以解决问题。先好好体会一下是什么回事,然后把体会写到下面,呵呵
数字飞舞
|