技术论坛

 回复:关于模拟输入的问题

返回主题列表
作者 主题
wblx
新手

经验值:38
发帖数:18
精华帖:1
楼主    2004-03-06 19:39:48
主题:关于模拟输入的问题
在使用模拟输入模块时(7KF02),输入信号为0-10V.已经将小模块指向B位置,在STEP7中也已经组态,模块也有24V电源,我用了一个通道其他通道一屏蔽,信号接在端子2和3上。为什么已接上线模块的SF灯就亮,CPU也报警。
结交天下有志之士
wblx
新手

经验值:38
发帖数:18
精华帖:1
    2004-03-10 18:48:11
精华帖  主题:回复:关于模拟输入的问题
上面的问题是由于信号源接地造成的,10和11没有短接。10和11还有每个通道的低电位端与-M短接在一起是为了避免信号干扰。