| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
展翅飞翔 侠圣 经验值:2861 发帖数:1276 精华帖:33 |
楼主
主题:请教SM331-7KF02是12位的模拟量输入模块,为何输出对应值不是0-4096而是0-27648?
请教SM331-7KF02是12位的模拟量输入模块,为何输出对应值不是0-4096而是0-27648?
另外,4-20mA信号输入,还要外加24VDC电源,是否应选4线制变送器? 量程选C还是D?
Qiaopeng1231--乔鹏
|
|
万泉河 至圣 经验值:29190 发帖数:10900 精华帖:131 |
楼
主题:回复:请教SM331-7KF02是12位的模拟量输入模块,为何输出对应值不是0-4096而是0-27648?
如果12位使用4096,那么13位就要使用8192,14位18384,....
编程的时候需要随时考虑模块精度,很多标准函数都不能使用了。 低位补0的方法比较聪明。
微信公众号:PLC标准化编程,ZHO6371995
|