技术论坛

 回复:请教SM331-7KF02是12位的模拟量输入模块,为何输出对应值不是0-4096而是0-27648?

返回主题列表
作者 主题
展翅飞翔
侠圣

经验值:2861
发帖数:1276
精华帖:33
楼主    2004-03-10 13:31:48
主题:请教SM331-7KF02是12位的模拟量输入模块,为何输出对应值不是0-4096而是0-27648?
请教SM331-7KF02是12位的模拟量输入模块,为何输出对应值不是0-4096而是0-27648?
另外,4-20mA信号输入,还要外加24VDC电源,是否应选4线制变送器?
量程选C还是D?
Qiaopeng1231--乔鹏
万泉河
至圣

经验值:29190
发帖数:10900
精华帖:131
    2004-03-10 19:12:05
精华帖  主题:回复:请教SM331-7KF02是12位的模拟量输入模块,为何输出对应值不是0-4096而是0-27648?
如果12位使用4096,那么13位就要使用8192,14位18384,....

编程的时候需要随时考虑模块精度,很多标准函数都不能使用了。
低位补0的方法比较聪明。
微信公众号:PLC标准化编程,ZHO6371995