| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
ansaldo888 奇侠 经验值:5357 发帖数:1882 精华帖:9 |
楼主
主题:有关于逆变器到电机电缆的长度的问题
现在现场电机距离逆变柜大概300米距离,逆变器输出无电抗器,请问这样的使用会有什么问题吗?其次就是电缆是用带屏蔽的好,还是用不带屏蔽的好些?
学习学习~
|
|
zcomin 至圣 经验值:16401 发帖数:4317 精华帖:152 |
楼
主题:回复:有关于逆变器到电机电缆的长度的问题
屏蔽电缆的导线对导线分布电容大
|
|
渔村佬 游侠 经验值:479 发帖数:169 精华帖:3 |
楼
主题:回复:有关于逆变器到电机电缆的长度的问题
输出电抗器补充容性电流。
屏蔽层可为容性电流提供通路。 电缆的电容值与长度及导线直径有关,直径一定时,电缆长度增加导线之间及对地的电容随之增加。就对地电容一项,屏蔽层起了推波助澜的作用,就是说屏蔽层引进了过大的电容值,这是屏蔽层不利的一面,但是防止电磁辐射。 电缆的导线之间还存在电抗和导纳等分布参数,都与长度有关,不在此讨论之列。
健康就好
|
|
长风万里 侠士 经验值:1802 发帖数:220 精华帖:31 |
楼
主题:回复:有关于逆变器到电机电缆的长度的问题quote:以下是引用ansaldo888在2009-07-04 22:51:45的发言: 可能引起如下三方面的问题:1、变频器因噪声电流过大而引起过流故障;2、在电机侧最多产生两倍直流母线电压峰值,破坏电机绝缘,严重时甚至击穿;3、产生电机轴电流。但不应该损坏变频器!
打破砂锅问到底吧!再问一个问题,如果导线超出手册规定的长度,那么会出现什么问题?变频器是否会因为泄露电流的问题出现错误报警? |
|
老Z 游侠 经验值:414 发帖数:148 精华帖:26 |
楼
主题:回复:有关于逆变器到电机电缆的长度的问题
在讨论这个问题前,我们先回顾一下现在使用IGBT作为功率元件时的变频方式。
我们现在使用的通用变频器是采用交-直-交变频方式,逆变部分的IGBT采用脉宽调制方式将直流斩波成等效的交流电压。在西门子变频器中通常采用的调制频率为2.5KHz,作为功率电路来说这是一个很高的频率。 由于三相电缆之间,电缆与屏蔽层之间存在等效电容,在高频下就会产生容性损耗,电缆越长,等效电容就越大,容性损耗就越大。这也就是为什么变频器输出电缆的允许长度带屏蔽层的电缆的最大输出长度要短于不带屏蔽层的电缆的原因。这样在同样输出容量的情况下最终能够用到电机上的最大容量将降低,如果变频器的功率余量选的不是很充分时将会影响电机的出力。 在输出端串输出电抗器,其目的就是让电抗器在电路中产生的电感性负载和电缆上等效电容产生的容性负载互补,从而使变频器的输出容量可以更有效的输出到电机。这就是输出电抗器的作用。 至于高次谐波对电机的损害,在现在设计的变频电机上已经进行了考虑。对于以前的老电机或者是非变频电机用于变频,而担心高次谐波带来的问题,可以用正弦波电抗器作为输出电抗器。 如果没有输出电抗器,且线路长度又很长,那就只好把变频器降容使用了。因为线路的容性损耗太大,已经占了变频器总输出能力的较大分量了。特别是小容量的变频器要注意这一点。 |