主题:如何确认直流装置功率单元中哪一个可控硅损
我单位直流电机实际运行中经常有可控硅烧坏,从示波器中可以看到电流波形中缺少两个波头,但在具体判定6个或12个可控硅中哪一个烧坏的,就有一定困难了,恳请高手给以指点,我将非常感谢!!!
|
|
老Z 游侠 经验值:414 发帖数:148 精华帖:26 |
楼
主题:回复:如何确认直流装置功率单元中哪一个可控硅损
告诉你一种方法,不过做的时候千万小心!!!
首先你必须确认你想查找的是哪个桥,即是正桥还是反桥。首先,让待检查桥开始工作。然后用一台双踪示波器,一通道探头的零线接在欲检查桥的直流C极上,探头正极接在D极上,必要时需配上衰减电阻并调整好示波器通道的衰减系数;二通道探头的零线用绝缘胶布包好(切记切记!!!),用探头的正极接在4#可控硅的控制极上,调整好通道的衰减系数。 这时,你可以看到两条波形。一通道是波头向下的直流电压波形,另一通道是4#可控硅触发脉冲波形。波形的位置与触发波头的位置相对应。剩下的事情就是数数,并确定缺波头可控硅的位置了。 千万注意安全!!! 不过也有简单的方法。就像楼上说的那样,拔触发脉冲线。拔一个检测一次,直到拔过的波形和没有拔过的波形一样,那么这次拔掉的可控硅就是坏的了。 |