| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
kdrjl 版主
经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
楼主
主题:一个现场故障的分析与处理(共享)
一个鼓风机系统,电机7.5kW,变频器采用MM440的5.5kW。电机和变频器都是新买的。没有电抗器,采用BOP面板控制。
问题:当做完快速调试以后,风机只要启动,装置就报F0023(输出断相)。 把我叫到现场,检查输出,电机的三相电阻都很正常,装置的输出没有断相。看了一下接线,也是正确的,就是没有屏蔽,输入和输出线都是橡胶绝缘软线。 分析:电机和装置都是新的,不太可能是电机或者装置的问题,而且接线也正确,那么,只有一种可能,就是干扰造成的系统乱报故障码。因为变频器的输入和输出线都没有接屏蔽电缆,也没有电抗器。特别是合闸以后报故障,说明变频器只要工作后,才受到干扰。因此,干扰源来自电机的引线(变频器的输出电缆线)。 解决:找来了两个磁环,把变频器输出线拆下并将磁环套入,连绕3圈,再将输出线接入变频器。操作启动变频器,不再报故障,系统运行正常。 此时的心情一个字来形容:爽!^_^。不过这种处理手段也许地球人都知道。那也无妨,自己亲历的“成果”,滋味不一样的。嘿嘿
我是你的朋友
|
|
adamsecond 侠士 经验值:1558 发帖数:1071 精华帖:9 |
楼
主题:回复:一个现场故障的分析与处理(共享)
大家说的磁环应该是EMI磁环,选型的参数一般有两个,一个是磁环的尺寸,主要看你用在什么电缆上,另一个是阻抗,磁环在不同的频率具有不同的阻抗,典型的阻抗值一般为25MHz和100MHz下的值。而绕圈的匝数越多,对频率较低的干扰抑制效果越好,而对频率较高的噪声抑制作用较弱。
理论上是这个样子,不过实际中也有人说加了磁环没有用的。 像显示器的线有一骨碌粗的那个东东就是磁环,不过不知道是封闭还是补偿式的。
实践出真知~~~~~~~~~~
|