主题:MM430变频如何实现三地控制?
MM430变频如何实现三地(现场,变频器,控制室)控制?
变频器采用PROFIBUS模块与PLC进行通讯,现专用采用操作箱,操作箱远程就志接入PLC,如何通过网络实现三地控制数组的切换? 变频采用BOP-2操作面板.最好采用变频器操作面板上的手动自动切换. 本人疑问如下: 如果采用网络方式切换控制数组,变频器上的手动自动如何实现切换?
QQ:9150312
|
|
lybin 侠圣 经验值:3062 发帖数:1410 精华帖:9 |
楼
主题:回复:MM430变频如何实现三地控制?
CDS0设为操作箱,CDS1设为网络,CDS2设为BOP-2,分别设定P700[0]=2,P700[1]=6,P700[2]=1,P1000[0]=2,P1000[1]=6,P1000[2]=1,P1070[0]=755,P1070[1]=1050,P1070[2]=2050.0,P810=2090.E,P811=718.0