技术论坛

 回复:MM430变频如何实现三地控制?

返回主题列表
作者 主题
lybin
侠圣

经验值:3062
发帖数:1410
精华帖:9
楼主    2009-03-31 09:59:23
主题:MM430变频如何实现三地控制?
MM430变频如何实现三地(现场,变频器,控制室)控制?
变频器采用PROFIBUS模块与PLC进行通讯,现专用采用操作箱,操作箱远程就志接入PLC,如何通过网络实现三地控制数组的切换?
变频采用BOP-2操作面板.最好采用变频器操作面板上的手动自动切换.
本人疑问如下:
如果采用网络方式切换控制数组,变频器上的手动自动如何实现切换?
QQ:9150312
lybin
侠圣

经验值:3062
发帖数:1410
精华帖:9
    2009-06-26 22:01:57
精华帖  主题:回复:MM430变频如何实现三地控制?
CDS0设为操作箱,CDS1设为网络,CDS2设为BOP-2,分别设定P700[0]=2,P700[1]=6,P700[2]=1,P1000[0]=2,P1000[1]=6,P1000[2]=1,P1070[0]=755,P1070[1]=1050,P1070[2]=2050.0,P810=2090.E,P811=718.0