| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
终其一生 侠客 经验值:949 发帖数:329 精华帖:1 |
楼主
主题:0HZ的待机状态好吗?
1、现场冷床电机需要频繁的启停,那么考虑频繁启停机可能不好,想用0HZ的运行状态作为待机状态,然后频繁升降速,这样可以吗?比起启停机有什么不好吗?
2、现场用模拟量输入2做频率给定,以前试验的时候很好,等正式想用的时候,量端子有电压,可显示不出已设定频率,改用模拟量输入1端子就好用 了,为什么呢?10、11端子坏了吗?我只是换了端子,改了P1000而已 |
|
zcomin 至圣 经验值:16401 发帖数:4317 精华帖:152 |
楼
主题:回复:0HZ的待机状态好吗?
1使用了闭环速度控制
2使用了温度传感器做电机温度反馈 3电机有独立的冷却风扇或者其他的冷却措施 长时间0Hz是没有问题的。 |