| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
alphasxb 新手 经验值:42 发帖数:14 精华帖:0 |
楼主
主题:MM440变频器无故停机 无报警、故障信息,高手帮忙分析分析
现场有100多台MM440变频器,最近有几台频繁出现自动停机现象,没有任何报警信息和故障信息,重新启动时启动补起来,需要下电后,才能够重新启动,从DCS的历史数据可以看出: 确实DCS没有发出停止命令, 并且启动继电器也一直是吸和的, 这100多台变频器参数设置都是相同的 ,工况也类似, 出现这种情况, 我都不知道如何找到问题的根源了 。
请教论坛的各位高手,给几个建议! 或者帮忙分析分析! |
|
陪你听海 侠圣 经验值:2445 发帖数:939 精华帖:9 |
楼
主题:回复:MM440变频器无故停机 无报警、故障信息,高手帮忙分析分析
那我顺便说两句关于变频器有OFF1,OFF2,OFF3这几种停车方式的简单区别
变频器停车主要是以以下几种方式停车:OFF1,OFF2,OFF3;OFF1是以默认的正常的停车方式,用端子控制时它与ON命令是同一个端子输入,为低电平有效。变频器按照P1121中设定的时间停车,是从设定中的最大频率下降到0HZ的时间。而OFF2是自由停车方式,当有OFF2命令输入后,变频器立即停止输出,电动机按照惯性自由停车。OFF3为快速停车方式,其停车时间可在参数中设定,当然也是从最高频率到0HZ的时间,另外,OFF2,OFF3也是低电平有效,所以接线时注意接点形式。
149603298@qq.com
|