技术论坛

 回复:怎样选择整流变压器的 容量 电压

返回主题列表
作者 主题
xiaosuo
游侠

经验值:431
发帖数:80
精华帖:1
楼主    2009-06-25 20:13:53
主题:怎样选择整流变压器的 容量 电压
最近车间新上了一台直流电机 800V 2250KW 2980A 想换一台变压器 敢问各位前辈谁知道该怎样选择整流变压器的 容量 电压!!!有没有具体的算法 见识一下!!



就是给可控硅整流用的 二次侧输出相差三十度的
请各位前辈多多指教!
阿陶马
游民

经验值:106
发帖数:36
精华帖:1
    2009-07-03 20:59:08
精华帖  主题:回复:怎样选择整流变压器的 容量 电压
我这样选:因为800=1.35*cos30*685,变压器则为6000/690或10kv/0.69kv,容量为2250/0.85=2650kva。6ra70装置选690V1244A两个并联。
变频人生
游士

经验值:259
发帖数:71
精华帖:4
    2009-07-06 12:31:23
精华帖  主题:回复:怎样选择整流变压器的 容量 电压
不知道楼主电机的用途是什么?如果是轧机,并且可逆的话,整流变压器可以这样选型:整流变压器副边电压按(0.95-1)的额定直流电压选型,那么副边电压可以选800V,整流变压器的容量考虑轧机的过载能力(按2.5倍计算),进线电抗器,平衡电抗器,线路损耗的影响,2250*1.5=3375KVA,选取容量为3500KVA.短路阻抗一般选6%。
变压器选型:D/D/Y-11,3500KVA,10KV/800V,并带有屏蔽线圈。
直流装置选型6RA7095-4LV62-Z,830V/875V,D绕组和Y绕组下各两台,组成十二相整流。690V的可逆装置出不来800V的电压。
系统总输出电流7305A(均流系数按0.95计算),考虑到直流装置的180%的过载能力7305*1.8=13149A>2980*2.5=7450A 四台装置应该满足要求。
长风万里
侠士

经验值:1802
发帖数:220
精华帖:31
    2009-07-06 17:13:54
精华帖  主题:回复:怎样选择整流变压器的 容量 电压
同意楼上,5楼的选法有些冒险,裕量似嫌不够。
小皮
侠圣

经验值:3978
发帖数:1389
精华帖:85
    2009-07-10 14:32:03
精华帖  主题:回复:怎样选择整流变压器的 容量 电压
大吗?我是按这样算的:
二次侧电流,I2=In*0.86 0.86 为波形折算系数,如果输出电抗小,或是12相系数还不同,一般我都是找手册选。
二次侧电压,如果是U2=Un(这可能是计算的分歧点)
变压器容量= I2*U2*SQ(3)=1.49*In*Un 这时如果对应电机功率还应包含电机的效率(0.9~0.96)。所以变压器容量差不多就是电机功率1.5~1.6多。
返回来再说 二次电压要不要选这么高呢,首先变压器,进线电抗压降应该考虑进去如果2倍或更多过载势必造成额外电压损耗,我按6%计算电压损耗,允许原边电压波动-5%,再保留5%余量,这样下来U2*1.35*cos(30)=Un*(1+16%)。二次电压算起来就和电机电压差不多了。以前还要考虑管压降,现在很少可控硅串联了压降几伏可以忽略,可如果是低压系统压降也要考虑。例:西门子400v装置可逆不是出420v吗?
俱怀逸兴壮思飞
至圣

经验值:13134
发帖数:5007
精华帖:106
    2009-07-10 21:08:27
精华帖  主题:回复:怎样选择整流变压器的 容量 电压
关于这个问题,有一个经验公式——
接6脉动整流单元,变压器容量为变频器的1.3~1.4倍左右;
接12脉动整流单元,变压器容量为变频器的1.25~1.3倍左右;
若接的是AFE,则变压器容量为变频器的1.05~1.1倍左右。
您收到0封站内信:
×
×
信息提示